Page 1 sur 1

test des sondes egt thermocouples - intensité du courant

Publié : 20 nov. 2016, 23:54
par alexis0391
Hello

Quelqu'un a t il une idée de l'intensité du courant produit par les sondes egt thermo couple lorsqu'elle fonctionne correctement ?

Cela me permettrait de tester mes sondes, et mon instrument en générant soit de la chaleur pour les sondes en mesurant le courant en sortie de chaine, soit en envoyant du courant dans l'instrument et en voyant si les aiguilles s'agitent :)

Merci de votre aide sur la faisabilité du truc

Re: test des sondes egt thermocouples - intensité du courant

Publié : 21 nov. 2016, 00:48
par Luciano
Un thermocouple produit une tension très faible qui varie en fonction de la température.
La tension aux bornes se mesure avec un millivoltmètre.
Si tu cherches un peu sur le forum, tu trouveras un sujet donnant pas mal d'info concernant les questions que tu te poses.
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... egt#p91679

Bons vols
Luciano

Re: test des sondes egt thermocouples - intensité du courant

Publié : 21 nov. 2016, 13:40
par JL
Bonjour,
Tension de sortie en mV en fonction de la température en °C d'un thermocouple de type K

0°C = 0.000 mV
50°C = 2.023 mV
100°C = 4.096 mV
150°C = 6.138 mV
200°C = 8.138 mV
250°C = 10.153 mV
300°C = 12.209 mV
350°C = 14.293 mV
400°C = 16.397 mV
450°C = 18.516 mV
500°C = 20.644 mV
550°C = 22.776 mV
600°C = 24.905 mV
650°C = 27.025 mV
700°C = 29.129 mV
750°C = 31.213 mV
800°C = 33.275 mV
850°C = 35.313 mV
900°C = 37.326 mV
950°C = 39.314 mV
1000°C = 41.276 mV

Re: test des sondes egt thermocouples - intensité du courant

Publié : 21 nov. 2016, 15:07
par jplandez
Il faut un appareil de mesure à très haute impédance d'entrée, pas une vieillerie à aiguille.

Re: test des sondes egt thermocouples - intensité du courant

Publié : 21 nov. 2016, 21:09
par wove
Bonjour,
Pour rappel, la table température/tension donnée ci-dessus concerne l'ÉCART de température entre la sonde et la température ambiante.
Bonnes mesures,
Wove.