Absolument d'accord avec toi.bébé44 a écrit :Dans un réseau de distribution, bien séparer les différents circuits et les protéger par fusibles ou disjoncteurs bien calibrés.
Attention aux connexions de fils soumis à vibrations, l'étamage des embouts les rend rigides et ils peuvent rompre.
De la souplesse dans les torons en ayant des sur-longueurs aux connexions.
En ce qui rend le fil de cuivre étamé cassant, ce n'est pas la rigidité, mais le fait que le cuivre et l'étain-plomb du métal d'apport constituent un alliage avec de gros grains et de gros plans de joint entre grains.
C'est cela qui rend le fil fragile, en général à ras de l'étamage, surtout sur fils fins, et que la moindre des précautions est de manchonner le fil de part et d'autre de l'étamage (soudure) avec de la gaine thermorétractable.
C'est pour cela qu'on a abandonné la soudure au profit du sertissage en aéronautique... mais ça implique de très bons outils parfaitement calibrés et surveillés...
Cordialement,